0

Bonjour,

Je souhaiterais connaitre les limites de la mission attestation achèvement de travaux en maison individuelle.

En effet, dans le cadre de cette mission je demande les factures des menuiseries comportant le coefficients de déperdition (Uw pour les menuiseries et Ud pour les portes) de celles ci. Or entre les indications fournies sur les factures et la référence au DTA indiquée également sur celle ci, il apparaît des écarts  suivant les constructeurs parfois  très importants à tel point que si le BET thermique met à jour l’étude avec les coefficients réels, la maison n’est plus RT2012.

J’ai beaucoup de retour sur le fait que ce point n’est pas vérifié par les vérificateurs.

Il en est de même pour un chauffage type gainable de marque Atlantic par exemple et une VMC Atlantic prévue (compatible par avis technique) dans l’étude thermique dont le propriétaire aurait changé de marque de VMC  ou de gainable sans avis technique de compatibilité. Devons nous demander la mise à jour de l’étude ?

Dans l’attente de votre retour,

Bien cordialement

Synéole Changer le statut à "publié" 2 décembre 2019