Quelle est la règle à appliquer lorsqu’une mesure d’étanchéité d’une colonne est négative ?
Dans le cas du test de réception d’un réseau aéraulique en habitat collectif testé par échantillonnage représentatif (donc 10% du réseau avec à minima une colonne allant jusqu’au ventilateur) dont le premier test ne permet pas d’atteindre la classe d’étanchéité voulue.
Lors du deuxième contrôle doit-on ? :
– simplement effectuer une mesure sur un échantillon représentatif quelconque (pouvant donc être le même que le premier après correction) qui s’il est bon qualifie la classe d’étanchéité du réseau

– ou à l’instar de la règle d’échantillonnage du FD P50-784 pour l’enveloppe, tester un nouvel échantillon (une autre colonne jusqu’au ventilateur avec tout ou partie du réseau de toiture) après avoir vérifié que l’échantillon testé initialement a été corrigé pour atteindre la classe d’étanchéité prévue et qualifier ainsi, si les mesures sont bonnes, la classe d’étanchéité du réseau.

Synéole Changer le statut à "publié" 6 janvier 2020