0

Bonjour

dans la cadre d’une réhabilitation sur 2 bâtiment EHPA « établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées » de plus de 500m² , on me demande un test d’infiltrometrie avec un objectif de Q4 de 1,4 en rénovation.

le bâtiment A en R+6 comporte en 31 logements avec en RDC la zone d’accueil , les bureaux, un réfectoire et une cuisine d’office ,2 chambre d’hôte et à partir du R+1 30 appartements T1 et T2.

le bâtiment B en R+4 comporte en 30 logements avec en RDC la zone d’accueil ,salon communs et atelier ,1 chambre d’hôte et à partir du R+1 30 appartements T1

Notes:<br>Tous les logements sont équipés de cuisine et de salle bain.

Tous les logements sont occupés.

doit-on considérer ces immeubles comme des ensembles de logements collectifs et réaliser un test par échantillonnage où doit on tester ces bâtiment dans leur ensemble ?

Merci d’avance pour votre réponse.

Synéole Réponses sélectionnée comme la meilleure 13 mars 2018